Mercoledì 10 marzo un incendio ha devastato la sede di Strasburgo di OVH, l'azienda su cui ci appoggiamo per offrire i nostri servizi: dei quattro datacenter presenti al suo interno, SBG2 è andato completamente distrutto mentre SBG1 è stato danneggiato per un terzo. Per fortuna, sia il nostro hosting web che il VPS che usiamo per il database MySQL non si trovano a Strasburgo, quindi il corretto funzionamento di Star Trek GDR non è stato in alcun modo impattato. Ben diversa è stata la sorte del proxy CAMO, situato proprio in quel datacenter. Abbiamo sperato che si fosse salvato ma, differentemente da quanto scritto nel pannello di controllo, il VPS (virtual private server) su cui era stato installato si trovava in SBG2 e non in SBG1, quindi è andato distrutto.
Considerando che:
Appena ne avremo la possibilità faremo dei test per controllare che, anche senza CAMO, il plugin DVZ Secure Content funzioni correttamente. Teoricamente, senza il proxy le immagini non HTTPS dovrebbero venir sostituite da un link ma sembrerebbe che ci sia un qualche conflitto con l'attuale skin. Se notate anche voi dei problemi, sentitevi liberi di segnalarli nelle sezioni di aiuto.
Considerando che:
- per ripristinare il proxy sarebbe necessario l'intervento di un tecnico esterno
- negli ultimi anni i più importanti image hosting hanno abilitato l'HTTPS
Appena ne avremo la possibilità faremo dei test per controllare che, anche senza CAMO, il plugin DVZ Secure Content funzioni correttamente. Teoricamente, senza il proxy le immagini non HTTPS dovrebbero venir sostituite da un link ma sembrerebbe che ci sia un qualche conflitto con l'attuale skin. Se notate anche voi dei problemi, sentitevi liberi di segnalarli nelle sezioni di aiuto.